Discusión sobre la nueva tecnología de aire acondicionado frío y calor en la ingeniería médica limpia. 2019-02-06

Con el desarrollo de la ciencia y La tecnología, un gran número de nuevas ideas y nuevas tecnologías han sido aceptadas y aplicado, lo que ha creado condiciones favorables para mejorar la salud médica. Ambiente y facilidades médicas de hospitales. Al mismo tiempo, ha puesto reenviar mayores requisitos para las instalaciones médicas del hospital. El aire El sistema de acondicionamiento enfrenta desafíos sobresalientes. La sala de operaciones, UCI, CCU, UCIP, UCIN, EICU, suministro central, centro de distribución de fluido venoso, genética Centro reproductivo, etc. tienen requisitos estrictos de temperatura y humedad, Y tienen demanda tanto de calor como de frío durante todo el año.

El volumen del edificio para médicos. La limpieza es generalmente grande, y las características de carga del interior y exterior Las áreas varían mucho, especialmente en el invierno o la temporada de transición. Cuando el El área exterior necesita enviar calor, el área interior debe enfriarse todo el año Debido al sobrecalentamiento. Para los sistemas de aire acondicionado que operan intermitentemente en proyectos de limpieza médica, la zona interior debe considerar el problema de Calentamiento del sistema de climatización durante el invierno.

Hay demanda de enfriamiento en la transición. Temporada y zona interior de invierno. La enfriadora está autoprotegida debido a la baja temperatura ambiente. temperatura y no se puede iniciar normalmente.

Con el fin de cumplir con los mencionados caliente y la fría demanda de proyectos de equipos médicos limpios, es concebible Configure de forma centralizada las fuentes de calor y frío para lograr una utilización integral de energía; Considerar exhaustivamente las características de carga en frío y en caliente y Demanda de agua caliente en la temporada de transición y equipo médico de invierno. En los proyectos, se recomienda utilizar cuatro reglamentos. Unidad de bomba de calor funcional o pequeña estación de calor y frío (6 bombas de calor multifunción reguladas).

Control de cuatro unidad de bomba de calor multifunción

La bomba de calor multifunción de cuatro controles. La unidad puede obtener agua caliente de calentamiento condensada del condensador al obtener agua fría en el evaporador, y las partes de desequilibrio de frío y calor son descargados a través del intercambiador de calor de la balanza, logrando así Enfriamiento y calentamiento simultáneos. Y solo una entrada de energía se enfriará y el calor, que reducirá en gran medida el consumo de energía y reducirá las emisiones.

Utilizando la eficiencia energética integral. TER para evaluar la eficiencia de la unidad en el enfriamiento simultáneo y modo de calefacción, la unidad de compresor de desplazamiento TER & gt; 7, la unidad de compresor de tornillo TER & gt; 8. La unidad de bomba de calor multifunción de cuatro controles integra frío y fuentes de calor. Una unidad tiene cuatro tubos, dos para la entrada y salida de agua fría, Dos para entrada y salida de agua caliente, balance automático de frío y calor, refrigeración La capacidad y la capacidad de calefacción se pueden realizar por separado. 0 ~ 100% independiente ajuste.

La bomba de calor multifunción de cuatro controles. La unidad de agua caliente y fría debe cumplir con los requisitos de carga de frío y calor en condiciones de diseño de verano e invierno, y también deben cumplir con los requisitos de carga no completa Por lo tanto, debe haber dos (incluyendo dos) unidades. En el Por encima del circuito de circulación independiente, el número de equipos no debe ser menor más de dos, y el modo de espera de la unidad debe tenerse en cuenta.

Pequeña estacion de frio y calor

Consideración integral de la totalidad. Carga en frío y carga térmica de todo el departamento quirúrgico, incluida la Capacidad de enfriamiento y suministro de calor del sistema de aire acondicionado, la cantidad de agua caliente para bañarse, cepillarse y limpiar la suciedad, y seleccionar un adecuado Fuente centralizada de frío y calor para ahorrar energía de manera efectiva. Es recomendado para utilizar una pequeña estación de frío y calor (6 bombas de calor multifunción reguladas).

La pequeña estación de frío y calor se utiliza para Enfriar, calentar y suministrar agua sanitaria por encima de 65 ° C. Se recomienda utilizar equipos de bomba de calor multifunción con bomba de calor de alta temperatura tecnología. En principio, la caldera se puede utilizar como fuente de calor auxiliar en La zona norte. Dispone de cuatro funciones multifunción de enfriador de agua con bomba de calor. Función y función de bomba de calor de alta temperatura. El equipo dispone de 6 boquillas, 3 sistemas de agua independientes, 1 aire acondicionado para enfriar, 1 aire acondicionado para calefacción, y 1 agua caliente sanitaria a alta temperatura (por encima de 65 ° C) para formar un Unidad completa de suministro de agua fría y caliente, frío y calor. Balanceo automático, refrigeración La capacidad y la capacidad de calefacción se pueden ajustar de forma independiente de 0 a 100%; La capacidad de calefacción incluye dos sistemas de circulación independientes: aire acondicionado. Calefacción y agua caliente sanitaria a alta temperatura.


Derechos de autor © 2015-2024 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.